• 强电照明回路的问题

    第一:配管的工程量计算,配管需要进配电箱么?什么时间需要预留? 第二:电缆工程量计算的时间,有一个驰度、交叉的2.5%的敷设系数,我想问下这个系数在穿管的时间也要记取么? 第三:如截图1,插座回路(底板敷设,插座距地0.3米),我想问下插座是否都要上去在下来,除了最后一个,故插座回路竖直方向的工程量=(插座个数-1)*0.3*2+1*0.3? 第四:如图2,压接线端子和焊接线端子从施工工艺有什么区别么?BV线一段与配电箱连接,另一端与灯具活插座等相连,我想问下,这个要套压接线端子么?如果是BV3*2.5的话,这个工程量是否是3*2=6?

    记取

    配管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、配管要和配电箱连接,配管在配电箱不计算预留。

    2、电缆的敷设系数是综合考虑的,所以穿管也要记取2.5%系数。

    3、插座配管就是您说的这样施工的,插座回路中除最后一个插座为单立管外,其他的均为双立管。

    4、压接线端子:对铜线、铝线都适用。是端部为圆管的线鼻子,用专用的压线钳子把圆管线鼻子和线压接在一起的。焊接线端子:只适用于铜线和铜线鼻子,是对开口的线鼻子,用工具把把开口线鼻子和导线压接后在用焊锡把线鼻子和线焊接在一块。

    5.压接线端子适用于10mm2以上的电线的端子制作安装。如果是BV2.5、  BV4.0 、 BV6.0只能算进入配电箱内的无端子外部接线。而计入插座和灯具内的端子是不计算,它的接线计入到灯具和插座的安装定额内了。

    2015-08-06 07:00:14 

  • 第1条:看配管从配电箱上还是下进箱,若上进箱,不计配管,若下进箱,计配管,配管预留不计。第2条:穿管式不计。第3条:插座应分具体位置,如两个插座的横向距离,小于与验收规范横向槽的最大距离,可以横向连接,在如2个插座在统一方墙的两面统一位置,像这种情况登高工程量计算要注意,同时登高工程量不是只计30cm,而是计至插座接线盒的中心位置,第4条:施工工艺差别,简单的说,多股铜芯线如BV-10,它要接入端子板上需压接铜接线端子,在如RVS-2*2.5,它要接入端子板上需焊接铜接线端子,BV3*2.5线一端与配电箱连接一端与灯头,不能套压铜接线端子,能套无端子接线且计3个,灯头处定额已含。

    2015-08-06 07:21:51 