光脚丫 2017-03-06 15:07:24 | 河北省 土建 | 605查看 1回答
图纸说明如上所示,那么当我的墙高不超过4米,墙长也不超过2H或8米时,我需要设置构造柱吗?(悬臂端和窗门间距小于1.2米的除外),在什么位置,间距是多少?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
红梅傲雪 铂金专家
答题: 179337 被赞: 52353
不需要了
但是您墙体的自由端还是需要设置的
2017-03-06 15:11:49
构造柱设置
各位老师,这个说明的构造柱,要是生成构造柱应该怎么设置呢
1.需要在孤墙端头设置构造柱吗?2.需要在砌体墙交点设置构造柱吗?3.构造柱间距是3米还是5米?(关于构造柱一个说在使的每段墙不大于5米,还有一个描述是构造柱间距不大于3米)4.门窗洞口两侧宽度这里需要设置构造柱吗,宽度应该填多少?5.需要设置抱框柱吗?什么样的情况需要设置抱框柱?抱框柱的钢筋规格信息在哪里看?
构造柱设置问题
墙长大于5m部位设有包框柱部分是否应设置构造柱
构造柱的设置问题
图纸说明中,当填充墙大于8米或两倍层高时,填充墙内应加设不大于4米的钢筋砼构造柱;现场上现在是大于4米的填充墙加设构造柱,技术员说有规范,是对还是错;以后做结算时根据大于4米却小于8米加设构造柱能否计算到?
两个问题,一、图纸要求砌体墙长超过4m需要在中间设置构造柱,如果此段墙中间有个门洞口,洞口两侧已设置抱框柱(高度到过梁顶,未到楼层顶),这种情况墙长4m是从抱框柱边测量还是从墙最远端的框架柱开始测量?若从抱框柱开始测量墙长就不超4m了;二、建筑图纸平面图已经标注了构造柱的位置,但是很多墙转角及纵横墙交接处均未标注有构造柱,这种位置是否必须设置?在线等谢谢了