传递一种声音 2013-06-30 12:50:10 | 辽宁省 安装 | 2483查看 4回答
排水立管的管墩,套什么定额?
排水立管底部连接弯头下部回填土应夯实,用C15 300x300x200管墩,管道与管墩间用砂浆稳好。 套什么定额?这项应该归安装做吧。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友你好,安装清单计量的划分,排水管安装里面的工程内容应该全部属于安装工程内容,但是属于安装不代表套定额完全依照安装定额,如果涉及到土建内容或者其他专业的内容,是可以借用其他定额的。 所以你所说的:排水立管底部连接弯头下部回填土应夯实,用C15 300x300x200管墩,管道与管墩间用砂浆稳好。属于安装工程,但是套定额的时候可以借用土建定额即可。
2013-06-30 17:02:37
-
如果有套用土建定额,零星混凝土
2013-06-30 15:16:58
-
可以由安装做,也可以由土建做。套设备基础子目。
2013-06-30 13:20:44
-
排水立管底部连接弯头下部回填土应夯实,用C15 300x300x200管墩,管道与管墩间用砂浆稳好。 套什么定额?这项应该归安装做吧。 土建做,套用零星砼子目。
2013-06-30 12:51:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看