• 请教,图形算量导入钢筋工程后,暗柱怎么并入墙内计算

    请教,图形算量导入钢筋工程后,暗柱怎么并入墙内计算

    问题补充:因为涉及到外墙暗柱是用防水砼,而内墙不需要,那么就会出现同一名称暗柱分别在外墙和内墙的情况,统计暗柱加墙的工程量就很麻烦,顺便请教下,端柱是按并入墙呢还是按框架柱套定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图形算量导入钢筋工程后,暗柱怎么并入墙内计算 因为涉及到外墙暗柱是用防水砼,而内墙不需要,那么就会出现同一名称暗柱分别在外墙和内墙的情况,统计暗柱加墙的工程量就很麻烦,顺便请教下,端柱是按并入墙呢还是按框架柱套定额? 图形算量中导入钢筋工程,暗柱的导入可以有两种方法,一种方法是在钢筋中,把剪力墙全部覆盖暗柱,然后在导入时不勾选暗柱,(就是暗柱不导入图形)这样在图形算量中,暗柱就直接为剪力墙,就是你要的合并在一起了。另一种是将暗柱导入图形中,把暗柱套上剪力墙做法子目,内墙和外墙暗柱可以修改名称,然后分别套用不同的定额做法子目。就可以了。端柱如果是宽出剪力墙时,可以按框架柱来套用对应的定额子目,如果不宽出时,按剪力墙处理就可以了。

    2013-06-30 18:12:56 

  • 还是单独汇总比较好呀,方便核对。 只是在套做法时,暗柱也选择墙的子目就行了。

    2013-06-30 17:54:09 

  • 最好是在钢筋抽样中,布置的剪力墙就将暗柱覆盖,这样导入图形算量就可以根据当地定额的规则,暗柱就不用导入,这样在暗柱的位置就不存在有缺口的问题。 当选择暗柱也导入时,暗柱存在不同形状,影响工程量计算时,就要逐一的重新定义布置。

    2013-06-30 17:55:04 