wqvb 2013-06-30 18:33:36 | 辽宁省 其他专业 | 3154查看 1回答
门的开户不应跨越变形缝
民用建筑构造要求中有一条:开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时,不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度;全玻璃门应选用安全玻璃或采取防护措施,并应设防撞提示标志;门的开启不应跨越变形缝。这里的变形缝是指什么类型的变形缝?有什么作用?具体在什么位置?在门的哪一侧?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
沉降缝、温度缝、抗震缝是常说的三缝,都属于变形缝。有些公共建筑的通道跨越变形缝是很普遍的现象比如,高层住宅下连体的车库,从车库进到住宅的地下电梯前室的通道,要跨越变形缝,大型商场超长之后要设变形缝,但又不能变缝两边完全隔离,要设通道,这时如果通道设门的话(比如防火门)就是你说的这种情况。主要目的是防止地镇、火灾等险情发生后变形缝错动造成门无法打开而作上述规定的。如附图示意。
2013-06-30 19:58:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看