• 梁支座处钢筋接头问题

    施工单位为了省钢筋把两个短钢筋用螺纹接起来用作梁上部的第二排钢筋,接头位置都在柱子里面,请问这个接头的位置有规定么?11G101-1上的第79页 注3说梁上部通长筋与非贯通筋直径相同时,链接位置 宜 位于跨中ln/3范围内,下部钢筋链接宜位于支座ln/3范围内。这句话又作何解释?

    非贯通筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:从原则上讲梁的支座筋是不允许有接头的。不过施工人员把接头设置有锚固端的支座里,按常规做法锚固区域内还是可以考虑的。 柱子主筋为什么没有上去呢。