• 接地极,接地母线

    山西2011安装定额,接地极制作、安装中主材损耗率是多少,另外在户外接地母线敷设定额中,材料中的镀锌扁钢是不是主材,主材费要不要在另外计,除了3.9%的附加长度外,包不包括损耗量,如果包括,损耗量是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山西2011安装定额电气安装工程“主要材料损耗表”见第二册P407页。接地极制作、安装中主材角钢损耗率是5%、钢管损耗是3%。C2-848户外接地母线敷设定额子目,定额材料中的镀锌扁钢不是主材是辅材,主材费要另外计,除了3.9%的附加长度外,应该包括损耗量,损耗量是2.3%。

    2013-07-02 05:41:45 

  • 定额说明中有损耗,自己查一下。

    2013-07-01 10:50:05 

  • 同意宁的回答。

    2013-07-01 12:41:47 

  • 接地极制作安装,主材损耗率为5%。户外接地母线的型钢采用应该按设计要求做,定额子目中的镀锌扁钢是主材,主材费不在另外,如设计接地母线不是镀锌扁钢,需要按实调整。子目中的镀锌扁钢量是10.4米,就包含了损耗量。接地母线的计算长度要另加3.9%的附加长度。

    2013-07-01 10:53:58 