• 消防报警系统管线怎么预算

    消防管线怎么预留,具体点的,有些图纸上很混乱,我是该按自己的思路做,还是按照图纸上的来
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    自己可以重画管线:1、报警总线NHRVS2*1.5 (一个回路就一根一个回路带230点不能满点) 2、电源线两根:ZRBV2*2.5 3、消防电话:ZRRVVP2*1.0插孔和电话分开 4、消防广播:ZRBV2*1.5 5、消报启泵线:ZRBV4*1.5 6、风机、水泵直启ZRKVV6*1.5 所有到控制模块的线都需要总线+电源线。管用DN15或者DN20。

    2013-07-02 14:32:05 

  • 消防管线的预留,不是按自己的思路做,而是按照图纸上标注的走向去预留的。

    2013-07-02 09:20:54 