老宋 2013-07-02 17:18:20 | 天津市 安装 | 1997查看 3回答
电气配管的问题
电气配管的问题,1.开关的垂直配管是一根两根,是不是进线一根管,出线一根管。2.顶棚有吊顶,灯具的垂直方向配管是一根还是两根。3、如下图所示,一个单联开关后面还有一个单联开关,他的配线是怎么配的。4、楼梯间有两个单联双控开关,如下图所示,请问他的配线方式。谢谢。本人土建预算,现在刚接触电气预算,请多多指教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 是进线一根管,出线一根管 2 灯具的垂直方向配管是一根'; 3一个单联开关后面还有一个单联开关,穿3跟线、火线、零线、控制线 4楼梯间有两个单联双控开关, 没有图呀,应该是3根线与双控开关相连
2013-07-02 19:34:25
-
None
2013-07-03 09:25:51
-
1,开关垂直部分是用一根管,里面有两根线, 2、灯具也是一根管。 3、两个之间的连线是指电源部分,不做控制。就是从一个回路过来的,但是不同房间由不同开关控制。 4。楼梯间两侧有两单联双控开关,这个你得看系统图,这种有两种可能,第一种是真正的单联双控,第二种是消防电源引入,即在消防报警时楼梯灯具全亮。 第4条,一时说不明白,你得看系统图
2013-07-03 10:33:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看