• 如图,应该怎样算立管的工程量?

    这个顶板暗敷的SC线管,在计算立管的时候,是一根管下去 还是下去一根接到开关再上去一根呢? 第一还是第二个图的算法正确?

    顶板

    立管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第二种说法正确,不过你绘制的图有点乱

    2013-07-03 08:01:26 

  • 正常的应是一根管进开关的,你的两张图管都是进的不是开关,管确实很乱,第一张图的绿管不清,第二张图中怎么会有哪没多的立管呢?

    2013-07-03 08:15:28 

  • 顶板暗敷的SC线管,其实很简单的,不过说实话,你的两幅图我看的都不怎么明白。你等一下我给你画一个平面图。 对于安装造价员很多都会有这样的疑惑,要想了解的比较细致,能有机会去现场看一下就很明了了,对于插座的管线敷设,设计的时候如果没有特殊要求的话,都是采取最节省管线的办法计算,比如插座高度0.3的话一般就是预埋在底板敷设,如果是空调插座高度2.2m则一般都是吊顶内敷设, 不过,不管是吊顶内敷设还是埋地敷设,在同一回路下,都是最后一个插座为单根立管,中间的任何一个插座都是两根立管。这样做的好处是,符合了电路设计规范规定,因为规范里规定,电线管中间不允许有接头,若果有接头的话,容易导致接触不良,并且不便于检修,而如此布线,则使得每个接点都在插座盒内完成,便于后期维修检查; 还有一点需要注意,现场施工的时候,施工单位为了节省管线,会有这样的施工方式:就是在BC等中间插座吊顶上部设置一个接线盒,这样就可以只需要单根立管和一次下线即可,可以节省一些管线,但是这样做不合乎规范,只是现场施工的一种方式。给你提醒一下 哦,忘记提醒你了,消防是 电源线和信号线 包括监控的 也是,两者不同性质的线不能共管,所以如果有信号线的话,配管也需要翻一番。我说你第二张怎么那么多呢。 恩是的。反正就是这个原则,如果多线 只要不同功能的 除非有设计特殊要求,就不要共管。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-07-03 08:53:08 

  • 第二幅截图的算法是正确的。但图纸不是太正确,一般手动报价按钮的管线只有两路(电源线、信号线),你这个有三种管线,只会在摄像机的才会有。

    2013-07-03 10:09:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题