• 满堂脚手架问题

    该工程为地下室工程 筏板基础 建筑高度4.6m 问题:套项时,脚手架我套了 综合脚手架 满堂脚手架(筏板基础用)满堂脚手架(天棚抹灰用)这三个脚手架有重复或者多余的吗?为什么?请各位老师给予解释、指点。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    该工程为地下室工程 筏板基础 建筑高度4.6m 问题:套项时,脚手架我套了 综合脚手架 满堂脚手架(筏板基础用)满堂脚手架(天棚抹灰用)这三个脚手架有重复或者多余的吗?为什么?请各位老师给予解释、指点。谢谢! 不重复。 基础满堂脚手架是用于基础部分施工时材料运输所必须的通道; 综合脚手架是地下室施工主体时框架结构及砌体结构所需的脚手架消耗; 装饰工程层高超过3.6时需要装饰所发生二次搭设满堂脚手架的费用。

    2013-07-03 08:50:32 

  • 主要分3个部分说明 1、地下室外墙综合脚手架的高度要看室外原地面与地下室底板的高差,与地下室层高无关 2、基础满堂脚手架套用正确 3、抹灰用的满堂脚手架套用有误,应套用里脚手架,按满堂脚手架面积的50%计算

    2013-07-03 11:01:25 

  • 楼上的观点可以的参考运用下

    2013-07-03 14:42:49 

  • 地下室工程筏板基础建筑高度4.6m ,套项时,脚手架套了 综合脚手架、 满堂脚手架、(筏板基础用)、满堂脚手架(天棚抹灰用)这三个脚手架是否有重复或者多余的要看当地定额对于综合脚手架计算的规定;如果计算规则规定:计取了综合脚手架就不能再计取其它脚手架就是重复计算脚手架;如果计算规则规定:计取了综合脚手架能再计取其它脚手架就不是重复计算脚手架。

    2013-07-04 05:19:10 

  • 看看--辽宁装饰定额----第八章---计算规则 二、脚手架 1.本定额均包括3.6m以内简易脚手架的搭设及拆除。 2.单独承包装饰工程时,3.6m以上装饰脚手架可按以下规定计算: (1)设计室内地面至楼板底面(或屋架下弦下皮)高度在3.6m以上的天棚装饰工程,可计算满堂脚手架。 (2)计算满堂脚手架后,内墙面装饰工程则一般不再计算脚手架。 (3)其他装饰脚手架,可按《辽宁省建筑工程计价定额》单项脚手架相应项目计算。 3.凡由一个施工单位承包土建、装饰全部工程,除天棚装饰工程可按规定计算满堂脚手架外,其他装饰工程一般不再计算脚手架。 我的意见: 1、综合脚手架必须套 2、筏板基础的满堂脚手架必须套,且计30% 3、天棚抹灰不能套满堂脚手架,原因一:天棚抹灰不属于装饰工程,原因二:施工单位总承包

    2013-07-06 19:20:57 