脚手架怎么选择工程量代码
各位老师,一,我的建筑地下一层,地上11层,屋高33.5m,首层3.8m超高,屋顶电梯间4.5m超高,那么我该怎么套脚手架呢,怎么选择工程量代码?请耐心说明,越详细越好,谢谢二,超高费我知道该套什么子目,但是去哪里套呢,怎么选择工程量代码?谢谢三,平整场地是要套在基础垫层上面?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,我的建筑地下一层,地上11层,屋高33.5m,首层3.8m超高,屋顶电梯间4.5m超高,地下室应该套12-218(综合脚手架地下室一层)子目,地上部分应该套12-209(综合脚手架多、高层建筑物檐高(m)40以内)脚手架子目,工程量代码选择建筑面积代码(MJ)即可,脚手架应该在建筑面积构件中选择相关的脚手架子目,工程量代码选择建筑面积代码。首层及屋顶电梯间可以计算满堂脚手架费用,在地面构件中增加满堂脚手架子目,工程量代码选择地面积代码即可。
二,超高费我知道该套什么子目,同样在建筑面积构件中,选择相关的超高费子目,工程量代码选择建筑面积代码(
MJ)代码即可,但6层以下不能计算超高费的,在6层以上(不含6层)的建筑面积中增加超高费子目,工程量选择建筑面积代码即可。
三,平整场地不是套在基础垫层上面的,应该在首层新建平整场地构件,选择1-1(平整场地)子目,工程量代码选择平整场地面积代码(MJ),然后用点画法、画矩形或画直线画图布置即可。
2013-10-18 09:11:00
-
这些措施性质的工程量 我个人的经验是手动输入计价软件。
1,脚手架这块呢,定额应该有这一条:凡是能计算建筑面积的建筑物,均执行综合脚手架,区别不同檐高与层数,选择定额子目。注意:综合脚手架不包括深1.5米 底面积4平方米的基坑,深度超过1.2的沟槽脚手架,电梯脚手架,和单独搭设的安全防护。地下室的综合脚手架执行6层以内脚手架。算完综合脚手架后,再看看有没有满堂基础,如果有满堂基础,再执行满堂基础脚手架,按照水平投影面积1/2计算,然后看地上部分的满堂脚手架,首层和机房层超高,这就是需要计算满堂脚手架了,按照各层的地面净面积计算一个基本层的工程量就行了。
总结:你需要计算:地下室+地上部分的总建筑面积的综合脚手架+首层和机房层的满堂脚手架(基本层)+电梯脚手架(按座计算)+再检查混凝土基础构件的挖土有没有满足我上面写得条件的,如果有再计算他们的满堂脚手架。
2,超高增加费。这里和综合脚手架类似,按照超过6层的建筑面积计算。区别总层数与总檐高选取定额子目。手动码字不容易啊 !!!!
2013-10-18 00:56:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看