• 两层筏板标高不一样且相互有重叠的部分 且两层筏板上都有单独的集水坑

    两层筏板 ,标高不一样且有重叠的部分。因为筏板不能分层布置 ,如果把一块定义成筏板 ,另一块定义成现浇板,那么现浇板上的集水坑无法布置怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有看到你的图纸,应该在交接处一边要设计筏板边坡吧。

    筏板标高不一

    2013-07-03 16:59:42 

  • 已采纳
    可以把重叠的那部分筏板用现浇板代替。

    2013-07-03 17:08:36 

  • 已采纳
    两层筏板 ,标高不一样且有重叠的部分。因为筏板不能分层布置 ,如果把一块定义成筏板 ,另一块定义成现浇板,那么现浇板上的集水坑无法布置怎么办? 【你也不截个图片上传,有高低的筏板,图纸肯定有变截面设置的,用设置筏板变截面功能来完成】

    2013-07-03 17:30:55 