纯属扯淡 2013-07-03 21:40:05 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1214查看 2回答
悬挑板布筋范围
如下图 悬挑板按照图纸正常的钢筋信息c8-150,1150-1150布置 板两侧楼板范围图纸上面没给布筋 请问还需要按照我的截图布置板负筋吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
悬挑板位置设计有标注时,两边也同样要有负筋的,一般它的长度也与设计要求的相同。但这种情况也要有设计要求,最好是咨询设计给出具体的文字文件,才能避免竣工结算时不必要有争议。 “是我没表达清楚 我意思是楼板除了与挑板相连部位(就是楼板两端)是否需要配负筋?设计文件上没哟标记 是按照楼板其他边布置吗? ”前面和解释,就是指两边的负筋。这种情况也要有设计要求,最好是咨询设计给出具体的文字文件,才能避免竣工结算时不必要有争议。
2013-07-03 21:54:43
-
你好! 图中悬挑板的两侧需要根据你的截图布置负筋,负筋信息也是C8@150,挑出长度为1150.
2013-07-03 21:54:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看