74****@qq.com 2013-07-04 09:29:14 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1380查看 1回答
GGJ2013识别板筋后,校核板筋提示钢筋布置范围重叠。
GGJ2013识别板筋后,校核板筋提示钢筋布置范围重叠,本来是在某一跨布置的负筋全是按通跨布置。之前也识别过支座线。不知道是怎么回事。CAD图上受力筋和负筋是用的同一图层绘制的,识别受力筋把负筋也识别了。两个不同种类的钢筋不能分别识别。应该怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里只是提醒你注意一下有重叠的地方,如果图纸本来就是重叠布置的,就不要处理。 同一图层显示时可以自己选择主筋线,不按默认的相同图层全部选择上。
2013-07-04 09:40:14