43****@qq.com 2013-07-04 09:55:14 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1469查看 1回答
消防水箱水位计的问题
1、请问消防水箱水位计用的玻璃管和玻璃管上的角度阀是不是用螺纹法兰来连接? 2、请问水位计的玻璃管一般是DN多少?(图纸未标注) 3、请问水位计的玻璃管和其角度阀需要单独套定额记取吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防水箱水位计用的玻璃管和玻璃管上的角阀,属于旋塞阀俗成考克阀,有法兰和螺纹连接的两种方式。 2、水位计的玻璃管一般是DN18mm的。 3、水位计的玻璃管和其角阀不需要单独套定额,计取主材费既可。
2013-07-04 11:51:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看