• 关于明配管支架

    砖、混凝土结构明配管需要计算支架吗?要计算的话如何计算支架重量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算规则规定:给排水专业DN32 以上的管道才开始计算支架

    2013-07-04 11:15:08 

  • 朋友你好,我个人理解你问的砖、混凝土结构明配管应该指的是电管吧?楼上怎么解释成了水管? 关于是否计算支架,在定额章节说明里有明确表示,吊顶内配管支架需要计算支架的,具体施工以及计算支架方式应参照安装管线图集,以确定支架所用的吊筋、横撑规格,以及支架间距的设置。 计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算,明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算。 一下是给你截图的电子版规范资料截图,你可以参考一下 支架的重量就是先单独算一个支架的重量,一个支架包括吊筋、横撑,这个具体的要看一下图集,上面有 什么样的规格的管材用什么样的规格支架,再去用同规格的管道长度依据最大间距求出支架数量,然后算出来了单个质量*数量就得出来了总支架质量即可。 这是比较麻烦的 但是比较细致的算法,因为最近不做施工了,所以具体数据我忘记了,但是方法就是这样的,具体数据你可以看图集,上面很全面完善的。 不过现在大部分都是估算,你到百度文库搜一下,支架计算表,会有很多计算的表,都是设置好的,你只需要依据实际填入管的长度即可得出管道支架、保温、刷油防腐等数据,很简单的。

    配管

    2013-07-04 11:19:29 