34****@qq.com 2013-07-04 15:14:36 | 湖北省 土建 | 5490查看 4回答
单层钢结构厂房需计算综合脚手架吗
单层钢结构厂房,外砌墙高度1.2米,以上为彩钢板墙面,高度4.8米,请问计算综合脚手架吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据计算规则,应该不计算
2013-07-04 15:45:40
-
不要给综合脚手架
2013-07-04 16:19:20
-
单层钢结构厂房应该计算综合脚手架,按单层排架结构综合脚手架项目乘以 0.2系数计算。
2013-07-04 16:39:46
-
这个问题要追溯本源,脚手架什么时候需要,第二个是什么是综合脚手架,综合脚手架包含哪些工作内容
首先:综合脚手架已包括外架、内外墙砌筑、内外墙装饰、混凝土浇筑、天棚装饰、综合斜道、上料平台、临边洞口防护、交叉高处作业防护及外架全封闭等工作内容
由此看出,钢结构现场未搭设脚手架,且综合脚手架内容与钢结构内容不相干,钢结构只能计算制成胎膜架和平台摊销价,有些地方可能是约定的单项脚手架。且均需签证方可计取。
2022-08-24 09:29:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看