• 单层钢结构厂房需计算综合脚手架吗

    单层钢结构厂房,外砌墙高度1.2米,以上为彩钢板墙面,高度4.8米,请问计算综合脚手架吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据计算规则,应该不计算

    2013-07-04 15:45:40 

  • 不要给综合脚手架

    2013-07-04 16:19:20 

  • 单层钢结构厂房应该计算综合脚手架,按单层排架结构综合脚手架项目乘以 0.2系数计算。

    2013-07-04 16:39:46 

  • 这个问题要追溯本源,脚手架什么时候需要,第二个是什么是综合脚手架,综合脚手架包含哪些工作内容


    首先:综合脚手架已包括外架、内外墙砌筑、内外墙装饰、混凝土浇筑、天棚装饰、综合斜道、上料平台、临边洞口防护、交叉高处作业防护及外架全封闭等工作内容


    由此看出,钢结构现场未搭设脚手架,且综合脚手架内容与钢结构内容不相干,钢结构只能计算制成胎膜架和平台摊销价,有些地方可能是约定的单项脚手架。且均需签证方可计取。

    2022-08-24 09:29:54 