Carrera 2013-07-04 16:56:40 | 湖南省 安装 | 936查看 3回答
安装算量的问题?求高手解答!!!!
如图:1AL分别送一根线去AL2和AL1。规格入系统图。 提问一:在CAD图中,一根线代表了这两路线管,但是两路线管的管径不相同,里面穿的线也不相同,这个时候怎么处理? 提问二:CAD图纸在一些开关照明的管道绘制中,有时一根线连接了几十盏灯,里面可能是上百根2*2.5平方的线,也就是说可能一根PC16的管道里面要穿上百根2.5平方的线,这个时候工程量显然与实际不符,那么在软件中如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,去AL1的PC40管线与去AL2的PC32的管线,分别识别,到变成一根线条时,将1根线条识别成《组合管道》,在组合管道进配电箱1AL的地方,设置起点,用PV40的管线构件与PC32管线的构件,分别选择起点,就可以解决问题。 二,一个回路接几十盏灯,设计是按功率与电流关系计算出来的,一般为20盏灯,不是你想象的每盏灯都需要单独接3根电线(不需要上百根电线),是20盏灯都接在这3根电线上,你得多学习一些电气的相关知识。
2013-07-05 09:23:22
-
如图:1AL分别送一根线去AL2和AL1。规格入系统图。是的,两个支路 提问一:在CAD图中,一根线代表了这两路线管,但是两路线管的管径不相同,里面穿的线也不相同,这个时候怎么处理? 利用组合管道,组合管道的处理方法在学习课堂有相应的视频 提问二:CAD图纸在一些开关照明的管道绘制中,有时一根线连接了几十盏灯,里面可能是上百根2*2.5平方的线,也就是说可能一根PC16的管道里面要穿上百根2.5平方的线, 不会那样,建构件时你可采用PVC15 配线BV2*2.5 或者BV3*2.5
2013-07-04 17:05:46
-
1、你没有理解到AL1、AL2应该是一个电源,从电源处分别敷设两根不同规格的电线导管到AL1、AL2配电箱,然后按照图纸穿线。 2、你说的这个是绝对不可能的,只要是一个开关控制的灯就是两根导线,PC16的管内,规范规定最多只能穿三根导线。
2013-07-04 17:12:48