背着十字架的狼 2013-07-04 20:37:05 | 北京市 其他专业 | 8566查看 1回答
干式变压器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 的意思?
干式变压器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 中各字母和数字代表什么意思? 能说一下变压器的表示方法吗? 还有各种变压器的区别吗? 希望能截图说明?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳干式变压器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 中各字母和数字代表: S:三相 C:固体 B:导线材料(铂材) 10:性能水平代号 800:额定容量(kVA) 10-高压电压等级(kV) 10 ±2*2.5%-高压分接范围,10—高压侧绕组的额定电压值(主分接抽头位);±2×2.5kV —以高压绕组额定电压值为基准,在±2.5%及±5%额定电压出抽出4个抽头,共5档无励磁调压;kV—高压绕组额定电压值的单位 Uk=6% :Uk—阻抗电压(亦称短路阻抗),其值为6% D,yn11 :联结组标号 D—一次(高压)侧三相绕组三角(△)型接线;y—二次(低压)侧三相绕组星(Y)型接线;n—二次侧三相绕组星(Y)型接线中性点引出;11 —11点接线,意为低压侧同名线电压超前于高压侧同名线电压30°相位。 各种变压器的区别 干式,油浸,属大型配电用,整流是交流电直流用。电炉变压器为中频或高频专用。
2013-07-05 07:15:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看