• 砖混结构砌体钢丝网片

    请问下普通的六层砖混结构砌体到底在什么位置需要设置钢丝网片? 构造柱、圈梁与砌体交接的部位是不是不需要设置钢丝网片? 普通的连续梁(编号为L的梁)与砌体交接的部位需要设置吗? 屋面的檐沟梁下有墙时,套用圈梁定额,那么檐沟梁与砌体交接处需要设置钢丝网片吗? 麻烦写的详细一点,或者推荐一本关于这方面的书,非常感谢!

    问题补充:是不是砖混结构中只要不是圈梁和檐沟梁,其他的梁与砌体交接处都要设置钢丝网片?砖混结构。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 砖混结构一般是不设置抹灰钢丝网片的 钢丝网片一般都是设置在框架结构的 是为了防止框架、框剪结构的混凝土柱梁板与二次结构的砌体墙的抹灰开裂。 砖混结构的构造柱与砌体是预埋钢筋,直接连接的,是不容易开裂的

    2013-07-05 16:04:54 

  • 1、构造柱、圈梁与墙体交接部位不需要加钢丝网片。 2、梁与砌体交接部位需要。 3、如果檐沟梁是按圈梁施工,不需要加钢丝网片,如按梁施工需要加。 另外,装修时局部抹灰超厚及暗装消防箱、配电箱的背面也要考虑加钢丝网片,以防抹灰层开裂。

    2013-07-05 16:14:48 

  • 砖混结构砌体不需要设置钢丝网片

    构造柱

    2013-07-05 16:03:27 

  • 钢丝网片一般用于框架结构及剪力墙结构一层主体的混凝土柱、梁与填充墙相接处,砖混结构的构造柱及圈梁与砖砌体是整体一块施工的,所以计算的钢丝网片长度很少。.

    2013-07-05 16:34:00 

  • 同意楼上的回答。

    2013-07-05 19:25:55 