25****@qq.com 2013-07-05 19:06:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 857查看 2回答
请问给位大神,跨中架立筋在梁自动识别的工程中该如何处理?
请问给位大神,跨中架立筋在梁自动识别的工程中该如何处理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计标注错误 应该是 2C20+(2C12)。
2013-07-05 19:11:21
-
架立筋可以根据图纸要求,在原位标注每跨中输入架立筋。 根据你提供的图纸架立筋标注有错误,应该是2C20+(2C12)才对(因为上部通长筋已经给了2C20),可以咨询设计人员一下
2013-07-06 08:51:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看