• 安全防护、文明施工费

    安全防护、文明施工费中的关于临时设施的包含内容:临时设施包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物,仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施,现在问题是规定范围内的、、、、、,中规定范围是如何规定,具体的距离或者长度是多少呢

    问题补充:因为在港口与航道专业中这个临时道路一项是单独列出来的,投标报价时候可以根据实际的施工方案计算的,但是不管市政、土建、园林等专业是没有单列的一项,是含在安全防护、文明施工费中的,所占的比例也很小,我就是想知道具体的这个范围是多长的距离,在投标阶段,假如控制价中的此项费用太低我可以找出理由要求增加的。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 安全防护、文明施工费中的关于临时设施的包含内容:临时设施包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物,仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施,现在问题是规定范围内的、、、、、,中规定范围是没有明确规定的,具体的距离或者长度也是没有规定的,个人理解应该是经建设方批准的施工方案中 现场施工场地范围内的 上述设施。

    2013-07-06 09:33:57 

  • 规定范围应该是施组总平面中布置的区域,包括施工区域、加工区域、仓库、办公室及其他临建。

    2013-07-06 10:54:05 

  • 甲方负责的三通一平水电线路是距施工建筑物的任意一个角50米。道路是到施工临时围墙大门主入口。这条在定额交底上有。也就是说水电如果距工地有60米,你就可进行签证。 文明施工措施项目内容    类别 项目名称 具 体 要 求 文明施工与 环境保护 安全警示 标志牌 在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 现场围挡 ⑴ 现场采用封闭围档,高度不小于1.8 m; ⑵ 围档材料可采用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等墙体。 五板一图 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板;施工现场总平面图。 企业标志 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识。 场容场貌 ⑴ 道路畅通; ⑵ 排水沟、排水设施通畅; ⑶ 工地地面硬化处理(办公区,生活区,现场道路,材料堆放、混凝土、砂浆搅拌、钢筋加工场地,外脚手架基础等); ⑷ 绿化(办公室、生活区、大门、现场道路两侧等)。 材料堆放 ⑴材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌; ⑵ 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施; ⑶ 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 现场防火 消防器材配置合理,符合消防要求。 垃圾清运 施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 宣传栏、环保及不扰民措施 宣传栏、安全宣传标语等,洗车(防止污染市区道路)、粉尘、噪声控制,排污(污水、废气)措施等。 临时设施 现场办公 生活设施 (1)施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。 (2)工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所符合卫生和安全要求; 施工现场临时用电 配电线路 (1)按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 (2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟。 (3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 配电箱 开关箱 (1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类(铁质)标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 (2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 (3)对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围档。 接地保护装置 施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。 现场变配电装 置 总配电室建筑材料必须达到三级防火要求,室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。 安全施工 临边洞口交叉高处作业防护 楼层、屋面、阳台等临边防 护 用密目式安全立网全封闭,作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。 通道口 防 护 设防护棚,防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。 预留洞口 防 护 用硬质材料全封闭;短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。 电梯井口 防 护 设置定型化、工具化、标准化的防护门。 楼梯边 防 护 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆,18㎝高的踢脚板。 垂直方向交叉作业防护 设置防护隔离棚或其他设施。 高 空 作业防护 有悬挂安全带的悬索或其他设施;有操作平台;有上下的梯子或其他形式的通道。 基坑、卸料平台防护 设1.2m高标准化的防护栏杆,用密目式安全立网全封闭,悬挂标识。 安全防护用品 安全帽、安全带,特种作业人员(电工、混凝土工、焊工等)防护服装、用品等。 其他 机械设备防护 中小型机械防护 设防护棚(同通道口防护并有防雨措施)、操作平台等。 垂直运输设备防护 (1)垂直运输设备检测、检验; (2)物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、两侧用密目式安全立网全封闭,安全防护门、防护棚等。 专家论证审查 危险性较大工程专家论证审查。 应急救援预案 救援器材准备及演练等。 非正常情况施工 其它特殊情况产生的防护费用,如:城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 从甲方负责以外就是乙方自己要做的,也就是乙方到接水、电点只有50米的义务。临时道路只负责围墙大门内。

    2013-07-06 11:25:18 

  • 安全文明施工费是根据已完成工程结合标准规范提炼、推算出来的一个费用比率、是综合考虑的,不可调的。没有具体规定什么样的标语多少条,什么规格档次的道路多少米,只规定了一个标准(国家和各省都有)、范围(包含的内容)。范围和标准以外的可办理签证或另行计量计价。

    2013-07-07 06:36:56 

  • 安全防护、文明施工费,是国家综合测算的是不允许调整的,在这里所发生材料大部分是周转使用,多次摊销的,这次你没有包住,可能下次你就剩的多了,不能以首次的费用来衡量。希望你能够理解。 另安全防护、文明施工费,其中的一部分是由原临时设施费平移过来的,国家对原临时设施费的解释:临时设施费是包干使用的,无论施工单位搭设与否,均要计取的。有时是没有做的多,你就剩的多了。 有的地方要说明确了,如现场的硬化、绿化像这样的就不存在摊销,应按实结算(但这部分应是建设单位审批后的现场规划方案),因为这部分是不包含在安全防护、文明施工费的费率中的。

    2013-07-07 11:48:32 

  • 上面的回答很全面,支持11

    2013-07-07 20:16:06 

  • 安全文明施工费政府是按一般工程综合系数考虑的,没有太具体的量化。作为施工单位只能以最节约又能满足当地政府的验收检查的施工方式去做。

    2013-07-08 09:01:14 

  • 同意各位师傅的意见。

    2013-07-08 09:23:01 