• 框架梁跨数问题

    布置一根十跨框架梁时,由于在某两根框架柱之间有两根门柱,在编辑钢筋时发现梁的跨数不是十跨,请问这对钢筋量有没有影响?又该怎么使梁跨正常?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以重提梁跨

    2013-07-07 09:28:45 

  • 布置一根十跨框架梁时,由于在某两根框架柱之间有两根门柱,在编辑钢筋时发现梁的跨数不是十跨,这个要选择梁,删除那多余的支座,这对钢筋量有影响的,特别是支座的挑筋,它是按梁的净跨的1/3或1/4设置的。

    2013-07-06 23:10:45 

  • 梁的跨数并非设计跨数时将直接影响钢筋工程量的精确度,应重提梁跨删除多余的梁支座或增加需要设置的梁支座即可。请参见截图进行操作:

    编辑钢筋

    跨数

    答疑解惑

    2013-07-07 08:20:00 

  • 在对该梁进行原位标注前,要先核对梁的跨数是否和图纸一致,如果不一致要进行删除或设置。梁的跨数和跨间距离对钢筋计算是有影响的。

    2013-07-08 09:58:11 