58****@qq.com 2013-10-03 09:43:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 288查看 4回答
关于梁的问题
我的工程是剪力墙框架结构。普通楼层是以剪力墙为支座。我屋面梁是否已剪力墙为支座。用软件处理以剪力墙为支座,梁的上部钢筋是直锚固的。又与平法相左。我该怎么处理
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的梁不是以剪力墙为支座,准确的说,是暗柱、端柱等约束边缘构件或者构造边缘构件为支座受力的。至于锚固,只要软件设置按照平法设置好了,一般不会出错,软件算下来是直锚,说明他的直锚长度已经可以满足锚固了,就不需要弯锚了。
2013-10-03 10:31:36
-
梁钢筋的锚固,直锚或弯折锚固,是根据支座的尺寸而定的,当支座的尺寸满足了钢筋的锚固长度时,就可以直锚,没有必须进行弯折锚固了。
2013-10-03 09:49:08
-
满足规范要求就不需要弯锚了
2013-10-03 10:16:27
-
可以在节点设置里修改节点的锚固形式来解决
2013-10-03 10:05:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看