90****@qq.com 2013-07-07 10:26:00 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1187查看 2回答
请问新疆10定额里钢筋的搭接是否包含在定额的损耗里?
在10定额钢筋混凝土篇,第3项,设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗的,已综合在定额项目内。甲方预算抓住这一点说我们的钢筋计算过程中不得再计算搭接?我的理解是,这个说明只是综合考虑了设计图纸时的不严谨,才有这一说。请问这个我该怎么反驳回来?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在10定额钢筋混凝土篇,第3项,设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗的,已综合在定额项目内。甲方预算抓住这一点说我们的钢筋计算过程中不得再计算搭接?我的理解是,这个说明只是综合考虑了设计图纸时的不严谨,才有这一说。请问这个我该怎么反驳回来? 不是不严谨。 我们都知道,钢筋定尺长度一般是9m,比如一道梁下料为6m,余下的料头是3m,假若这时这种规格的钢筋不再下料,另外的6m长的材料就得用二根3m长的钢筋料头焊接或直螺纹连接,6m的材料接头,达不到定额的接头长度,这就产生了定额接头计算与实际工程施工接头的差异。 至于损耗率,你可以带审核人员去现场看看,工程小于500mm的料头有多少,这是不可回避的损耗。 因此,你可据此大胆反驳。
2013-07-07 10:56:39
-
设计图纸或大样图纸明确的应该需要计算。
2013-07-07 10:27:59