• 基础、非框架梁、板是否均为非抗震等级?

    结构总说明:本工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,各类构件的抗震等级分别为:框架三级,剪力墙三级。请问:筏板基础、桩承台基础、独立柱基础、基础梁、次梁、楼梯、楼板及其它板等分别为几级?是否均为非抗震等级?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 在设计没有特殊注明的情况下,基础里的构件、楼梯、板、非框架梁都是按非抗震考虑的。

    2013-07-07 13:36:36 

  • 钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,各类构件的抗震等级分别为:框架三级,剪力墙三级。筏板基础、桩承台基础、独立柱基础、基础梁、次梁、楼梯、楼板及其它板等均为非抗震等级.。

    2013-07-07 12:30:28 

  • 结构总说明:本工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,各类构件的抗震等级分别为:框架三级,剪力墙三级。请问:筏板基础、桩承台基础、独立柱基础、基础梁、次梁、楼梯、楼板及其它板等分别为几级?是否均为非抗震等级? 工程中为钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,各类构件的抗震等级分别为框架三级,剪力墙三级,是指组成框架结构的框架结构构件,筏板基础、桩承台基础、独立柱基础、基础梁、次梁、楼梯、楼板及其它板为非抗震构件,不用考虑抗震等级的。

    2013-07-07 14:42:58 