20****@qq.com 2013-07-08 10:20:19 | 重庆市 其他专业 | 3359查看 2回答
地下车库单方含量
现在一个车库:钢筋总t是1958.801。建筑面积是23884.82,结构面积是51821.714。占地面积9601.98 现在单方含量是用哪个来除以钢筋总量?我这个含量如果算出来的值是属于正常范围内吗?本人第一次接触车库
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳车库的面积是多少啊?如果车库的面积是23884.81m2,那就用1958.801吨/23884.81m2=82公斤(单方)。要看您的钢筋量是来自哪些面积范围。如果是说住宅地下车库钢筋含量应该在120-140公斤/平方米。如果是公共建筑地下车库一般赶紧含量在170-190公斤左右/平方米。安东尼访含量计算方法用钢筋含量除以建筑面积。
2013-07-08 12:02:07
-
用钢筋总量除建筑面积,你这车库的单方钢筋含量为82.01kg/m2,不知道含不含人防,但总的来说,含量较低,应该漏算不小东西了,100-120左右吧,有些高的会达到160,主要是看设计
2013-07-08 11:14:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看