kaka 2013-07-08 14:55:57 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2868查看 4回答
板面附加筋
如图,我圈起来的是板面附加筋,表示3根C8,是不是和旁边的两根⑩号筋一起表示3根C8?还是说旁边的两根⑩与3C8没有关系,它们只是一般的负筋?如果是一般负筋,它们的布筋范围呢?按照结施说明短向跨度≥4200的内跨板,四周是不是都要布置3C8的板面附加筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
3根C8和旁边的⑩号筋没有关系,它是阴角附加筋,看图纸说明,是不是所有的阴角都要增加。可以直接在单构件里输入。
2013-07-08 15:00:05
-
1、想要体现可以在阳角此处用辅助弧线轴进行辅助,然后就可以布置3C8 2、或者就直接在自定义中输入3c8
2013-07-08 20:44:39
-
单独增加3C8钢筋,在单构件中输入。
2013-07-08 15:07:12
-
如图,我圈起来的是板面附加筋,表示3根C8,是不是和旁边的两根⑩号筋一起表示3根C8?还是说旁边的两根⑩与3C8没有关系,它们只是一般的负筋?如果是一般负筋,它们的布筋范围呢?按照结施说明短向跨度≥4200的内跨板,四周是不是都要布置3C8的板面附加筋? 【结施说明的与这个3C8不一样,那个不会只有3C8的,这是阳角加筋,那是阴角加筋】
2013-07-08 16:12:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看