• 请教下这个备用电源系统图是什么意思,谢谢。

    请教下这个备用电源系统图的符号和文字表示是什么意思,我是一个什么都不懂的小白,请大侠帮我详解。另外就是,这图下面中有 由T3变配电系统3AA4屏3AA20馈出回路引来 ,但是也没看见有引入的符号表示吧。谢谢大家。

    配电系统

    问题补充:图片太大,可能要麻烦你们点开到大图来看,谢谢。 还有,这个4(NH-YJY-0.6/1Kv-1×300),是什么意思,进线只有一根吗,特别是1×300 图片在四楼,我请人帮忙上传的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是一台带负荷配出的双电源切换柜。柴油发电机常用为320KW,备用为350KW,350KW是最大的输出功率,自启动时间要求在30秒内。 双电源一路有发电机供给,另一路有T3变配电系统供给,两路电源均采用耐火电缆单芯300mm2的四根引入。 有引入的符号表示,只是设计者把它搞错了,你看到“由T3变配电系统······”它左边的尖向下三角形,那就是引入的标注,但设计的是从右边粘贴过来的,没有改,那个三角形的见向上就对了。正常见向上是进,尖向下是出的。

    2013-07-10 14:37:40 

  • 图片看不到,从进线电缆看,你这是四根单芯直径300的电缆

    2013-07-08 21:56:17 

  • 支持上面的回答

    2013-07-08 22:35:43 

  • 没有看到图片,无法进行图纸查看和分析回答; 至于所提到的4(NH-YJV-0.6/1KV-1*300)所表示的是:4根耐火型交联聚乙烯绝缘铜芯单芯电缆,1*300表示的是单芯电缆的截面积是300mm2的意思。 如果是标示为:NH-YJV-0.6/1KV-4*300时,则表示是4芯300mm2截面积的耐火型铜芯电力电缆了。

    2013-07-09 08:27:50 

  • 是表示4 根1*300的NH-YJV-0.6/1KV电缆

    2013-07-09 09:06:36 

  • 图片是这张,帮楼主上传的

    符号表

    2013-07-09 09:07:32 