• 请问消防电图应该怎么看?

    这个是消防电局部地下室。看了系统图,不知道它的回路怎么走,在平面图上找不到线路,为什么平面图与系统图线路的字母不符呢?我应该怎么找,怎么算啊?感觉和强弱电都不同,很乱。谢谢!

    回路

    弱电

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    竖向和平面图结合着看,,,平面图上每根线有对应的标志你可以对应着看。。。刚开始学就大概了解这些吧,,后期做多了就要开始注意比如烟感是一定有信号线的,警铃线是连警铃的,总线肯定得过每个模块的,,,多做几次,多仔细研究下,,,其中也一些控制线是不在平面图上体现的也应该注意

    2013-07-09 09:53:40 

  • 虚线框起来的部位是在消防控制箱里的消防器材。虚线框外边表示连接的各个设备,比如配电箱,消防泵,烟感,消报,手报,消防电话等等这些在平面图纸上可以找到。

    2013-07-08 19:21:04 

  • 图没有问题啊,好好看看图,结合实际,你应该能懂的

    2013-07-09 08:26:26 

  • 一、虚线框表示为:模块箱,框起来的元件表示安装在模块箱内,模块箱安装在电井内,所以有些线路在平面图上看不到就是因为这个原因。 二、根据系统图来看,这个设计存在以下问题: 1、消防火灾警铃,应由控制模块(输入输出模块)控制,应与电源线、信号线、警铃线(平面图上显示的那部分)连接共六根线; 2、系统图上的模块,部分该与电源线连接的没有连接,部分不应有电源线的却画了,除了输入模块(也叫监视模块:使用在“水流指示器”、“安装信号阀”、等只需要有反馈信号的部件上)以外,其它的都需要电源。你自已对照图纸看一下。或跟设计院的人员沟通一下。

    2013-07-09 09:42:14 

  • 消防平面是看起来比较复杂,线条多,要耐下性子对照平面图和系统图看。你这个图还算好的,标注的比较细,不同的线型号标注的都是不同的颜色,而且上面还有表示线型的代号,要是所有线型都是一个颜色,那你就更头大了。先花时间看懂图吧。

    2013-07-09 10:38:59 