• 广联达钢筋抽样软件计算梁附加箍筋个数是怎样计算的?

    若图纸要求在主梁内的次梁或集中重处两侧各加三道间距为50的附加箍筋,用广联达钢筋抽样GGJ10.0软件计算主梁内附加箍筋时,应在梁表内“次梁加筋” 列相应位置填上附加箍筋个数6个还是4个?为什么(请解释软件计算梁箍筋个数时,是怎样计算的)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    若图纸要求在主梁内的次梁或集中重处两侧各加三道间距为50的附加箍筋,用广联达钢筋抽样GGJ10.0软件计算主梁内附加箍筋时,应在梁表内“次梁加筋” 列相应位置填上附加箍筋个数6个还是4个?为什么(请解释软件计算梁箍筋个数时,是怎样计算的)? 这个是填入6的 要填入总数 然后软件计算根数是这样的 你原本梁的钢筋箍筋改怎么算怎么算,算完之后 在加上6根箍筋

    2013-07-08 18:47:10 