心藝の 2013-07-08 18:46:43 | 河北省 安装算量GQI | 1096查看 4回答
在画地下室电气图时如果配电箱在一层该怎么识别管线?
我的CAD图上地下室的电气平面图没有画配电箱,是引的一层的配电箱,所以在识别管线时没有识别到配电箱,请问这该怎么办
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以通过地下室电管的立管(桥架的立管)与一层的配电箱连接,与手工计算是一样的道理。
2013-07-09 10:16:48
-
在一层识别配电箱,然后设置为起点,在底下的相连接的线路识别为选择起点
2013-07-08 19:48:23
-
建议你看看学习视频里面的桥架学习视频就好
2013-07-09 06:56:18
-
引自一层配电箱,在一层配电箱处布置立管啊,保证立管与本层水平桥架相交。然后利用设置起点选择起点来识别桥架内线缆工程量。
2013-07-09 07:42:59
-
在识别电气设备时,忘了识别配电箱,在识别完导管时动态观察发现灯具、插座没和配电箱生成立管,这时该怎么办,怎么使设备立管和配电箱生成立管?
-
配电箱在电井详图中,照明线路在照明平面图中,怎么识别配电箱,详图跟平面图都在一层中,我怎识别配电箱因为算管的量时要有立管的量
-
导入CAD图之后,因为所有楼层的图都有,在识别一层配电箱和管线时,总是把其它楼层的也一起识别出来了,请问一下是不是还需要把其它楼层删除还是怎么解决?谢谢了!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看