命运 2013-07-08 22:07:25 | 北京市 其他专业 | 1140查看 7回答
阳台栏板不是有下反和上反吗,其高度应从哪儿算起,
因为北京01定额规定阳台的立板高度大于500mm时,执行栏板相应的定额字目,请问阳台栏板高度应从哪儿算起,是从下反底部算栏板的高度还是从阳台板上开始算栏板的高度,依据是什么?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京定额第87页规定的是:阳台、雨罩的立板高度大于500mm时,其立板执行栏板相应定额子母。因此,如果立板高出平板上表面又凸出平板的下表面这种情况是算立板的全高的,到目前为止没有资料显示说要从平板为界的。
2013-07-09 05:44:13
-
按阳台上表面
2013-07-08 22:33:04
-
上栏板和下栏板的总高减平板的厚度为栏板的高度。
2013-07-09 05:47:36
-
因为北京01定额规定阳台的立板高度大于500mm时,执行栏板相应的定额字目,请问阳台栏板高度应从哪儿算起,是从下反底部算栏板的高度还是从阳台板上开始算栏板的高度,依据是什么? 阳台栏板高度是按全部栏板的立板高度来考虑。 定额规定立板高度大于500,立板的高度就是指全高。
2013-07-09 08:05:21
-
阳台拦板的高度是从阳台板的上表面至栏板的上表面高度的距离。阳台板下反部分应该按其他构件执行。
2013-07-09 09:08:16
-
阳台栏板高度是全部栏板的立板高度
2013-07-09 09:01:57
-
栏板的高度为上栏板和下栏板的总高减平板
2013-07-09 10:44:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看