wsxq008 2013-07-09 14:26:16 | 黑龙江省 其他专业 | 494查看 1回答
安装算量问题
总配电箱600*1800*400落地安装,分配电箱300*400*160安装高度1400,总电箱与分电箱连线为WDZ-YJF(5*6)SC32-WE,层顶标高为4800,请问在选择配电管的时候配电管的安装高度应该设定为多少?(WE为沿墙明敷设)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况明敷设,只能沿顶辐射48*2-1.4
2013-07-10 21:01:03