• 【求助】柱纵筋问题

    首层标高5.4,但是柱纵筋长度都8米了,而二层标高4.8,纵筋才1.7,这是怎么回事,自己改计算设置改了几次都不行,求助啊,谢谢··

    首层标高

    纵筋长度

    问题补充:露出长度都改成0了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看一下柱的其它属性中是否已调整了顶标高及底标高。

    2013-07-09 19:01:03 

  • 选中要修改的柱子,在属性里修改标高,然后汇总计算即可

    2013-07-09 20:08:22 

  • 首层标高5.4,但是柱纵筋长度都8米了,而二层标高4.8,纵筋才1.7,这是怎么回事,自己改计算设置改了几次都不行,求助啊 首层的柱是按本层的高度再加上上层露出长度计算的纵筋长度,你把首层柱的底标高改为基础顶标高或在基础层画上柱后,首层柱的纵筋就不会那么长了,基础层中柱插筋有了露出长度,在计算首层纵筋时就会扣减的,这样首层柱的纵筋就不会那么长了,你再把三层柱画上后,二层柱的纵筋伸到三层有露出长度,这样二层柱的纵筋就会加长了。你还没有画完整先不要去查看柱纵筋,全部画完后再查看,不合适时再修改。

    2013-07-09 20:19:08 

  • 你好! 之所以出现这样的计算结果,是因为柱子纵筋的直径发生了变化,即上层纵筋直径比下层纵筋直径大,软件将下层纵筋的露出长度上移到了连接点,这样柱子纵筋的露出长度就长了,纵筋的长度也就相应长了。

    答疑解惑

    2013-07-10 09:52:10 