• 地下室挡土墙的附加筋

    地下室挡土墙有附加筋时,在其他钢筋里输入,在查看钢筋三维的时候是不是看不到其他钢筋里的钢筋三维,象图中的附加钢筋5,在定义第下三层墙的时候在其他钢筋里长度定义成H-3/3+筏板厚+弯折-筏板底的保护层,这样定义后在基础筏板上的这道墙还用再定义附加钢筋嘛,是不是不用在定义了?

    附加钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室挡土墙有附加筋时,在其他钢筋里输入,在查看钢筋三维的时候是不是看不到其他钢筋里的钢筋三维,象图中的附加钢筋5,在定义第下三层墙的时候在其他钢筋里长度定义成H-3/3+筏板厚+弯折-筏板底的保护层,这样定义后在基础筏板上的这道墙还用再定义附加钢筋嘛,是不是不用在定义了? 地下室挡土墙有附加筋时,在其他钢筋里输入,在查看三维的时候是看不到其他钢筋里的钢筋三维的,软件中不显示其他钢筋中的钢筋的。在定义地下三层墙的时候在其他钢筋中定义了,在基础筏板上的这道墙不再定义,不能重复定义,只在一处定义即可。 定义成那样是不对的,3/3应是图中标示错误,你截图太小,看不全,3/3应是1/3吧,在定义时应按1/3加筏板厚减保护层加弯折。

    2013-07-10 08:57:37 

  • 地下室挡土墙有附加筋时,在其他钢筋里输入,在查看钢筋三维的时候 看不到 没有关系 计算之后 查看 报表中 是否已经计算了就可以了;

    2013-07-10 08:36:53 

  • 建议测算一小段

    2013-07-10 08:38:09 

  • 在三维中是看不到垂直加强筋的

    2013-07-10 08:43:55 