坡屋面钢筋问题
1、坡屋面板画完后,布置的钢筋是水平的,不是在坡屋面板上? 2、坡屋面板画完,怎么能让柱梁跟板平齐? 3、跟板平齐后钢筋怎么办?和原设计的钢筋不是一样了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、坡屋面板画完后,布置的钢筋是水平的,不是在坡屋面板上?是的钢筋都是在上面显示的。 2、坡屋面板画完,怎么能让柱梁跟板平齐?点一下平齐析顶这一功能,选择柱、墙、梁等要平齐板顶的构件。 3、跟板平齐后钢筋怎么办?和原设计的钢筋不是一样了?那里不一样了呢。应该是阳角是拉通的,阴角是相互锚固的。