TANKfly 2013-07-10 16:09:57 | 福建省 其他专业 | 1125查看 5回答
悬挑梁搭建问题
小区楼层是一层有阳台一层没有阳台,现在没有阳台这层要搭建一个阳台,不知道怎么搭建比较安全,特来求助啊,他们说用值筋的方式具体不知道怎么弄,请大师门解答下 最后能帮我画一个可以拿去执行的图纸 说明下,感激万分啊。知道这样是违建 但是楼上的非要搭建啊,没办法为了安全我来请教下大师门 这个要如何搭才安全!谢谢了 图纸第三张白色的是最正确的剪力墙标示白色。 不知道是否做悬挑梁,还是直接值筋,希望能有大师们帮忙画下悬挑梁 值筋的施工图 谢谢啊!我是专门来求助的 没有分送 见谅啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:看你这种做法很危险。后边锚固区域剔出50*30主筋25的放在那里能起多大的作用呢?建议把室内的板剔掉(宽度是阳台宽的1.2倍,)加上上层钢筋网片后一起浇灌混凝土,这样保险多了。这样上层配负筋18间距150就可以了。 不要全部剔掉,后边钢筋锚固范围内剔掉就可以了。原来的钢筋不动,恢复好就行。
2013-07-10 18:42:34
-
这不是随便哪个人出图就能施工的呀,必须要由原设计单位出图才能施工。 方案都不难,主要是谁担责任。再说这样搞能验收备案?
2013-07-10 16:26:33
-
楼上的,我们这边配重板的要求是1.5倍悬挑长度。 以上的方案都能做到暂时安全,但是一旦有意外因素出现,那肯定是后果不堪设想的。 还是应该做业主的思想工作,早干什么去了,都建完了才想起来要阳台。 非要做的话让设计院出图,这样可以逃避责任,要是设计院都不给出的话,你应该知道怎么做的,你懂的。。。。。。 另外说一句,别看谁给你担责任,应该懂得最基本的法规,最后你不按图施工就是你的全责,就算竣工以后做这个也是业主与施工方各打50大板!!!!!
2013-07-11 08:44:12
-
这个不能随便的 要和设计单位说明下
2013-07-11 09:25:57
-
从现有结构看,不满足后期的抗震设计,而且采光效果有较大的折扣的,原有阳台的客户将会投诉的。这样蛮干会有隐患的。应按照设计师设计交工。
2013-07-11 10:55:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看