12****@qq.com 2013-07-10 19:40:37 | 天津市 云翻样 | 434查看 2回答
关于板受力筋
您好:板受力筋深至梁中心线,此筋为HPB300圆10钢筋,是否可以满足la后,不需要弯钩?设计图纸底部网面筋标注的是180度弯钩,是否可以不考虑180°弯钩。(在11g101-1第53页中,有句话说在做受力钢筋时可以直锚)求解?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 11G101-1图集里的底筋伸入支座的长度为5d,且至少到支座中心线,小括号里的la是用于转换层的板。 当底筋为HPB300圆10钢筋时,在满足上面的条件时还必须在端部做180°弯钩。 受力筋可以直锚,但直锚不代表不做180°弯钩,只要是HPB300钢筋做受力筋,端部都必须做180°弯钩。
2013-07-10 20:41:46
-
板底筋受拉必须做180度弯钩,11G图集53页注作为受压钢筋时可以不做弯钩而不是受力钢筋
2013-07-10 19:50:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看