菜鸟求是师傅 2013-07-10 22:10:07 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1558查看 4回答
两块抗水板顶标高与底标高不一样,怎么设置连接?
l两块板顶标高与底标高不一样。一个是,-8.25, 一个是-6.45 图纸上连接要求又是这样,求怎么连接问题补充:-8.25 与 -6.45 是 两个板的板面标高
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能处理到下图的形状,至于下面的空当只能用剪力墙来替代
2013-07-10 22:59:53
-
立面上段斜口可以用伐板变截面解决, 立面下面用基础梁,基础梁提供体积工程量,属性中可以查得截面面积,这样可以计算出长度,侧面的垫层也可以计算出来。
2013-07-11 07:58:42
-
你可以变通一下,用墙与板处理。
2013-07-11 08:03:39
-
把虚心和老刘的意见加起来,再设一下墙属性在基础内的节点和锚固,这样计算出来的钢筋量就差不多了。 但肯定和你图纸上的不完全一样,要想和图纸上的一样就再改一下计算结果——编辑钢筋然后锁定图形。
2013-07-11 08:12:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看