• 钢筋的一些问题

    基础中的柱筋如何设置才能计算准确,箍筋在基础扩大面以上为什么也不能计算复合箍。为什么我的软件中柱在基础层只算了这么一点钢筋

    基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:基础中柱的复合箍在首层的柱子里面。软件默认的基础扩大面以上至首层梁底为一层,也就是说的嵌固部位。 2:按照你上传的图片来看,柱子的钢筋计算还是准确的,箍筋是计算基础里面的2-3道箍筋。其他的在首层柱子里面。

    2013-07-11 06:55:28 

  • 基础扩大面一下一般软件默认的柱只有2道箍筋,是可以修改的 你上传的图片只是一种柱构建的钢筋吧,在报表里面应该是都有的,仔细看一下

    2013-07-11 03:49:31 

  • 扩大面以上至正负零建一个-1层就可以算进去,未建-1层就算在首层,你钢筋三维首层应该能看到。或者不在基础层中布置柱,直接调整首层柱的底标高。以上做法计算结果都是一致的。