宁静致远0910 2013-07-11 09:35:01 | 江苏省 土建 | 9360查看 3回答
梁上部通长筋计算
从03G101-1中,晓得梁通长筋计算公式=梁的净跨长+两端的锚固长度(中间有支座时支座通长算)。直径25的梁上部通长筋2根,计算书上长度L=(4.5+6.8×3-0.5+2×10d+0.4×44d×2+15d×2)=26.53,就是不晓得2×10d怎么来的。。。。问题补充:柱都是500*500,砼强度等级为C20,二级抗震设计,钢筋定尺为8m,当梁通筋d>22mm时,选择焊接接头,柱的断面均500mm×500mm,保护层25 mm
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是焊接接头的错开长度。你看下你的工程设置里面是不是采用的单面焊接。。 单面焊钢筋的搭接长度:单面焊不小于10d。
2013-07-11 10:15:33
-
你设置的是什么接头呢,是不是通长钢筋的双面焊接头的长度呢。
2013-07-11 09:41:03
-
用软件绘制计算一下,点编辑钢筋查看计算式,有文字说明。
2013-07-11 09:41:09