• 板面筋与板负筋

    两种情况:1、见图,这种情况是不是不用画面筋,只画底筋和负筋; 2、见图,这种情况是不是底筋面筋负筋都要画? 第一种情况符合要求吗?

    板负筋

    板面筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照配筋说明的话,第一图属于双向配筋,第二个属于双层双向配筋,你的理解是正确的。

    2013-07-11 11:54:36 

  • 两种情况:1、见图,这种情况是不是不用画面筋,只画底筋和负筋; 2、见图,这种情况是不是底筋面筋负筋都要画? 第一种情况符合要求吗? 【上图片是对的】

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-07-11 17:05:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!