• 关于次梁加筋的问题

    (3)主梁内在次梁作用处,箍筋应贯通布置,凡未在次梁两侧注明箍筋者,均在次梁两侧各增设3组箍筋,箍筋肢数、直径同梁箍筋,间距50mm。图中加注吊筋的次梁两侧也各增设3组箍筋。十字或井式交叉次梁节点每侧各设3组箍筋。最后一句话怎样理解,是只有十字或井式交叉次梁节点每侧增加3组箍筋,那么两个次梁T字相交用不用家附加箍筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两条次梁T字交接不是十字交接及井字交接,不在这条说明之内。

    2013-07-11 14:01:12 

  • 我是来学习的

    2013-07-11 23:02:27 

  • 问题的前提是主梁内在次梁作用处,箍筋要贯通布置。你问的两个次梁T字相交不属此问题范围,不用加。

    2013-07-11 14:02:17 

  • 你好:两个次梁T字相交属于:(3)主梁内在次梁作用处,箍筋应贯通布置,凡未在次梁两侧注明箍筋者,均在次梁两侧各增设3组箍筋,箍筋肢数、直径同梁箍筋,间距50mm。所以要加。次梁与次梁T型相交时也有主次梁之分的。

    2013-07-11 14:05:16 