shun1127 2013-07-11 15:45:06 | 湖北省 安装 | 3920查看 4回答
电话线HYA-450(2*0.5)套什么定额?
定额中最大的也只有200对以内的套,这个要是450对,那怎么套定额呀?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中最大的也只有200对以内的套,这个要是450对,可以乘相应系数 。
2013-07-14 12:11:05
-
没办法,选用200对的定额,调整一下人工消耗,这样比编制定额更方便一些
2013-07-11 15:57:43
-
选用200对的定额乘相应系数
2013-07-11 16:37:39
-
电话线HYA-450(2*0.5)中 450是使用时的交流额定电压450V
2013-07-11 16:42:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看