李宇 2013-07-11 16:04:13 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 483查看 8回答
剪力墙的画法
两端有暗柱的剪力墙,剪力墙应该画多长,竖向剪力墙剪力墙应该画多长呢。轴线两端需要延伸吗,是画3900还是4100
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘到暗柱内边和绘到暗柱外边的画法对剪力墙的计算结果是没有影响的,但绘到暗柱内边的画法对板筋的计算结果有影响,最好的画法是绘到暗柱外边(与梁平齐),或者画到轴线上,这样布置的剪力墙或梁(两个方向)才能形成一个封闭区域,板筋结果才会正确。
2013-07-11 16:17:08
-
按轴线画即可。
2013-07-11 16:17:20
-
你好! 剪力墙最好覆盖暗柱布置,但为了绘制方便,只要按下图绘制就行了。 其实该剪力墙画3900或4100长对计算结果都没有影响的。
2013-07-11 16:24:28
-
应该画到周线,两端拐过来的也要画墙。 (别担心会重算,软件会智能判别的。
2013-07-11 16:42:30
-
要画满,以后导入图形会很有用
2013-07-11 17:46:06
-
对剪力墙的钢筋量没有影响,但为了导入图形厚不影响混凝土的工程量应该满墙布置,严格的说画到4100吧
2013-07-12 08:10:16
-
在钢筋软件中,剪力墙绘制到暗柱中心和暗柱内净就行,软件计算剪力墙水平筋是锚固在暗柱内加弯折的。 在图形中不用定义暗柱绘图,用剪力墙定义覆盖暗柱就行
2013-07-12 08:49:23
-
剪力墙画3900或4100长对计算结果都没有影响的。 注意:暗柱处也要画剪力墙的(暗柱属于剪力墙的加强部分)
2013-07-15 10:48:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看