凡尘 2013-07-11 17:10:23 | 广东省 安装 | 1808查看 3回答
喷淋问题。。谢谢
1、湿式报警阀担负喷头数量不超过800个 什么意思? 2、喷头溅水盘是什么? 3、地下车库安装易熔合金直立型喷头,车库是指车的上方还是整个左边? 图2 最好能帮忙画一下。谢了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、每一个环路湿式报警阀带喷头数量不能超过800个; 2、在喷头出水出加装的一个装置,可是一个薄片或两个薄片对夹,其作用是将由喷头出来的柱状水流变成面状水流,从而增多喷淋面积,提高喷淋效果; 3、下车库安装易熔合金直立型喷头,车库是指车的上方。
2013-07-11 19:01:38
-
1、湿式报警阀担负喷头数量不超过800个 什么意思? 答:一个湿式报警阀下带的喷淋头不能大于800个,如果大于就需要加设置一个。 2、喷头溅水盘是什么? 答:就是一个聚热盘。 3、地下车库安装易熔合金直立型喷头,车库是指车的上方还是整个左边? 图2 最好能帮忙画一下。谢了 答:就是一种上喷的喷头
2013-07-11 19:17:38
-
1、一个湿式报警阀带的喷淋头不能大于800个,如果大于800个,则需另设一组湿式报警阀与多出的部分连接。消防加压泵是共用的,只是多设了一组湿式报警阀。 2、关于喷头溅水盘,就是喷头的末端的小金属片,是喷头自带的,喷淋头工作是,玻璃球爆裂,水柱流出,喷到溅水盘,使用流向四处喷洒从而使其在有效的保护面积内达到灭火的目的。 3、关于车库,涉及一个场所的使用性质的问题,既然这样,就很显然不是车的上面,而是一个场所。
2013-07-12 09:07:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看