消防穿线管穿楼板的问题
从一楼的消控室到地下室的主线不是用桥架引下去,而是用5个SC25钢管埋地敷设然后穿楼板到达地下室,请问这5个钢管在穿楼板的时候,是不是要用5个40的穿楼板套管,然后用防火泥把套管内部塞满,最后用5个防火隔板装在套管的末端,请问是不是这么做的,我有没有什么遗漏?? (由于是新建工程,其SC钢管穿楼板的孔洞土建应该有预留,就没有算在内)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要预埋套管。电线管都是预埋在墙内或板内的,主体完成后安装的管道需要预埋套管。
2013-07-12 07:46:41
-
是这么做,因为管连在一起,防火板算一个就行
2013-07-12 07:42:43