梁层高超过3.6m每增3m
想问下各位老师,算梁模板时定额规定梁层高超过3.6m,每增3m.全部模板套基本定额,梁层高超过3.6m模板单独计算工程量厚按每超过3m(包括3m)调整一档得到定额系数,再套增加费用定额,请问超过3.6m的梁模板工程量怎么计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳超过3.6m的梁模板工程量按高度在3.6米以上的面积计算。 比如:梁底标高3.4米,梁截面高度600mm,超过3.6m的梁模板工程量就是指高度400mm这部分工程量
2013-07-12 13:43:24